    Rơ le thời gian 8 chân là một trong những thiết bị quen thuộc trong lĩnh vực điện công nghiệp và tự động hóa. Khả năng tạo độ trễ đóng hoặc ngắt mạch, thiết bị này giúp các hệ thống vận hành theo đúng trình tự mong muốn mà không cần can thiệp thủ công.
    Cấu tạo sơ đồ chân của Rơ le thời gian 8 chân
    • Chân cấp nguồn (Chân 2 và 7): Đây là hai chân dùng để cấp nguồn điện (24V DC hoặc 220V AC) để cuộn dây bên trong rơ le hoạt động.
    • Cặp tiếp điểm đóng chậm (Chân 1-3-4): Trong đó chân 1 là chân chung (COM), chân 4 là tiếp điểm thường đóng (NC), chân 3 là tiếp điểm thường mở (NO).
    • Cặp tiếp điểm đóng chậm thứ hai (Chân 8-5-6): Trong đó chân 8 là chân chung (COM), chân 5 là tiếp điểm thường đóng (NC), chân 6 là tiếp điểm thường mở (NO).
    Nguyên lý hoạt động của Rơ le thời gian 8 chân là gì?
    • Trạng thái ban đầu: Khi chưa có dòng điện vào chân 2 và 7, các tiếp điểm vẫn giữ nguyên ở vị trí mặc định. Chân 1 vẫn thông với chân 4 (NC), chân 8 vẫn thông với chân 5 (NC). Các chân NO (3 và 6) ở trạng thái hở mạch.
    • Trạng thái kích hoạt: Khi cấp nguồn vào chân 2 và chân 7, cuộn dây bên trong rơ le được từ hóa và mạch thời gian bắt đầu đếm ngược/ đếm tiến theo thời gian đã cài đặt trước bằng núm vặn trên mặt thiết bị.
    • Trạng thái chuyển mạch: Khi thời gian đếm đạt đến giá trị cài đặt, cơ cấu cơ học hoặc mạch điện tử sẽ kích hoạt làm đổi trạng thái các tiếp điểm. Chân 1 sẽ ngắt khỏi chân 4 và chuyển sang đóng với chân 3; chân 8 sẽ ngắt khỏi chân 5 để chuyển sang đóng với chân 6. Các thiết bị tải đấu vào chân NO sẽ bắt đầu hoạt động.
    • Trạng thái reset: Khi ngắt nguồn cấp vào chân 2 và 7, hệ thống lập tức trở về trạng thái ban đầu để chuẩn bị cho chu kỳ tiếp theo.
    Hướng dẫn cách đấu rơ le thời gian 8 chân chuẩn kỹ thuật
    Khi đã hiểu rõ nguyên lý, ứng dụng vào thực tế sẽ dễ hơn. Để điều khiển một thiết bị hoạt động sau một khoảng thời gian trễ, bạn có thể tham khảo cách đấu rơ le thời gian 8 chân chuẩn kỹ thuật theo các bước sau:
    • Bước 1: Nối dây nguồn (Pha lửa - L) vào chân số 2 của rơ le và nối dây trung tính (N) vào chân số 7.
    • Bước 2: Cầu một sợi dây ngắn từ chân nguồn số 2 sang chân chung số 8 hoặc chân số 1 tùy cặp tiếp điểm chọn.
    • Bước 3: Đấu chân số 6 NO vào một đầu của thiết bị tải như bóng đèn/cuộn hút khởi động từ.
    • Bước 4: Đầu còn lại của thiết bị tải nối về dây trung tính (N).
    Khi bật aptomat cấp nguồn, timer sẽ đếm thời gian. Hết giờ, tiếp điểm 8-6 đóng lại, cấp điện cho tải hoạt động một cách tự động và chính xác.
    [​IMG]
    -----------------

    Nhà phân phối rơ le thời gian 8 chân uy tín tại Việt Nam: Hợp Long

    - Địa chỉ: Tòa HH01, 87 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội

    - Email: info@hoplong.com

    - Tư vấn mua hàng: 1800 6345

    - Chăm sóc khách hàng: 1900 6536
     
    Muốn bài này được xem nhiều hơn? Click để sử dụng Dịch vụ Đẩy tin
    Quảng cáo Đồng Nai Không spam

Chia sẻ trang này